manual de puesta en servicio, explotacin y mantenimiento de las celdas DM1C SF1, DM1C SF set, DM1D SF1, DM1D SF (36 kV)
MERLIN GERIN
el dominio de la energa elctrica
GROUPE SCHNEIDER
pgs
descripcin general celdaDMlC SF1 celda DM 1 C SF/set celda DM1D SF1 celda DM1D SF/set instrucciones de manipulacin identificacin de la celda lista de accesorios peso dimensiones externas manipulacin mediante eslingas manipulacin mediante carretilla elevadora almacenamiento instrucciones de instalacin preparacin de las celdas antes del ensamblado del centro montaje de chapas finales fijacin al suelo instalacin del centro colocacin del juego de barras despus de la instalacin de las celdas en su emplazamiento colocacin del colector de tierra conexin de cables (DM1C) conexin de barras (DM1D) instrucciones de puesta en servicio verificacin de puesta en tensin concordancia de fases puesta en tensin de los cables presencia de tensin instrucciones de explotacin posicin de la palanca de maniobras del seccionador maniobras del seccionador maniobras del disyuntor en vaco puesta fuera de tensin puesta en tensin del juego de barras enclavamiento por candado seguridad de explotacin instrucciones de mantenimiento mantenimiento preventivo tabla anomalas /remedios
2 3 4 5 6 7 7 7 8 8 8 9 10 10 11 11 12 13 14 15 15 15 16 17 17 18 18 19 19 20 21 21
descripcin general
B. panel. C. seccionador. D. disyuntor. E. mirillas de control. F. trafos de intensidad. G. seccionador de puesta a tierra. H. conexin de cables.
descripcin general
1. compartimiento de baja tensin. 2. compartimiento de juego de barras. 3. compartimiento de aparamenta del seccionador. 4. compartimiento de mando. 5. compartimiento de conexin de cables. A. indicador de presencia de tensin. B. panel. C. seccionador. D. disyuntor con VIP. E. mirillas de control. F. captadores Csa CSb. G. seccionador de puesta a tierra. H. conexin de cables.
descripcin general
celda DM1D SF1
1. compartimiento de baja tensin. 2. compartimiento de juego de barras. 3. compartimiento de aparamenta del seccionador. 4. compartimiento de mando. 5. compartimiento de barras inferiores. A. indicador de presencia de tensin. B. panel. C. seccionador. D. disyuntor. E. mirillas de control. F. aisladores testigos. G. trafos de intensidad. H. conexin por barras.
descripcin general
1. compartimiento de baja tensin. 2. compartimiento de juego de barras. 3. compartimiento de aparamenta del seccionador. 4. compartimiento de mando. 5. compartimiento de barras inferiores. A. indicador de presencia de tensin. ( opcional). B. panel. C. seccionador. D. disyuntor con rel VIP. E. mirillas de control. F. aisladores testigos (solo cuando lleva presencia de tensin). G. captadores Csa CSb. H. conexin por barras.
instrucciones de explotacin
identificacin de la celda
etiquetas nmero de serie. D2 - pegado detrs del panel de baja tensin. D3 - pegado sobre el lateral.
lista de accesorios
instrucciones de explotacin
accesorios para un centro 1 bolsa de tomillera para fijacin de chapas de extremidad 1 palanca de maniobras 2 conjuntos de chapas fmales 1 colector de tierra "3931378".
DM1 1 bolsa con deflectores para el juego de barras. 1 bolsa de tornillera para conexin entre celdas. 1 juego de barras.
peso
DM 1 C : 640 Kg. (sin trafos) DM1D : 600 Kg. (sin trafos)
dimensiones externas
100
7
32 232 1 400 o0
instrucciones de explotacin
almacenamiento
instrucciones de explotacin
II
fijar las celdas entre ellas con 12 (tomillo H. M8 x 16 + arandela contacto de 8 + tuerca enjaulada de M8).
10
instrucciones de explotacin
q?
40
n
o~
ro
El
0 q q q
El q
puntos de unin con tomillo H. M8 x 16 + arandela picot de 8, y los 3 superiores con tomillo H. M6 x 16 + picot de 6.
fijacin al suelo (
tomillera no suministrable)
11
instrucciones de explotacin
60
20
instalacin del centro con la pared a la izquierda o a la derecha las cotas indicadas, son las mnimas para asegurar un buen funcionamiento del centro (dimensiones en mm.).
12
instrucciones de explotacin
volver a montar las chapas del techo A y B. NOTA : es indiferente el orden de montaje del techo.
El colector de tierra para unin de celdas se encuentra en el interior de esta (segn figura).
a) Desatornillar el colector de tierra del interior de la celda b) Introducir el colector de tierra por la ranura lateral de la celda c) Volver a atornillar segn indica la figura.
13
instrucciones de explotacin
instalar los pasacables , conectar la fase 1, utilizando una llave dinamomtrica para bloquear el cable. par : 7.5 mdaN
conectar las fases L2 y L3 siguiendo las mismas instrucciones que para la fase Ll.
14
instrucciones de explotacin
conectar las fases con llave dinamomtrica para bloquear las barras (tomillo H. M10 x 35 + arandelas de contacto ). Par de apriete : 7.5 mdaN.
15
instrucciones de explotacin
concordancia de fases
los aparatos deben estar en posicin abierta. (seccionador - disyuntor y seccionador de tierra)
16
instrucciones de explotacin
en celda de salida
presencia de tensin
O
J\
O O
en celda de llegada (con disyuntor y seccionador abiertos), las lmparas del indicador de presencia de tensin, deben encenderse.
en celda de salida , despues de haber cerrado el seccionador y a continuacin el disyuntor, las lmparas del indicador de presencia de tensin, deben estar encendidas.
17
instrucciones de explotacin
posicionar la palanca como se indica. Para las posicionar la palanca como se indica. Para las maniobras de apertura accionarla hacia abajo. maniobras de cierre accionarla hacia arriba.
los seccionadores son entregados abrir el seccionador de puesta a con la tierra puesta. tierra con ayuda de la palanca de maniobras.
cerrar el seccionador.
18
instrucciones de explotacin
para poder realizar maniobras en vaco del disyuntor, con el seccionador abierto, solicitar enclavamiento adicional.
:==
I +
le
19
instrucciones de explotacin
M'
enclavar con candado el interruptor abierto cerrado por 1,2 o 3 candados de dimetro 8 mm.
seguridad de explotacin
20
instrucciones de explotacin
09
21
instrucciones de mantenimiento
mantenimiento preventivo
no engrasar jams el mecanismo de mando CS1. en condiciones de explotacin normal (temperatura entre -25 C y 40 C) no es necesario ningn mantenimiento especial. en condiciones ms severas (ambiente agresivo, polvo, temperatura inferior a 25 C o superior a 40 C, etc...) consultar al centro de servicios Merlin Gerin ms cercano.
el panel delantero (puerta), no se 1. verificar que el seccionador de tierra est cerrado (DM1C). puede abrir. 2. verificar el enclavamiento de puerta (DM1D).
22
Durante el funcionamiento de todo el equipo de A.T., ciertos elementos del mismo estn energizados, otros pueden estar en movimiento habitual u ocasionalmente y algunas partes pueden alcanzar temperaturas relativamente elevadas. Como consecuencia, su uso puede comportar riesgos de tipo elctrico, mecnico y/o trmico. Schneider Electric Espaa, S.A. a fin de proporcionar un nivel de proteccin aceptable para las personas y los bienes, desarrolla y construye a sus productos de acuerdo con el principio de seguridad integrada, basado en los siguientes criterios: Eliminando los peligros, siempre que sea posible. Cuando no sea trmica y/o econmicamente factible incorporando protecciones adecuadas en el propio equipo. Informando de los riesgos remanentes para facilitar el diseo de procedimientos operativos que prevengan el riesgo; el entretenimiento del personal operador en la ejecucin de los mismos y el uso de los medios de proteccin personal pertinentes. En consecuencia en el equipo correspondiente a este manual o en su proximidad nicamente podr trabajar personal adecuadamente formado y/o supervisado (segn UNE-EN 50110) y plenamente familiarizado con las instrucciones y advertencias contenidas en este manual y aquellas otras, de orden general que le sean aplicables, derivadas de la legalidad vigente (RAT, Ley de Prevencin de Riesgos Laborales y en lo que corresponda la Ordenanza General de Seguridad e Higiene) Lo anterior ha de ser cuidadosamente considerado porque el funcionamiento correcto y seguro de este equipo depende no solo de su diseo si no de las circunstancias en general fuera del alcance y ajenas a la responsabilidad del fabricante, en particular. Transporte y manipulacin adecuados desde la salida de fbrica hasta el lugar de instalacin. Cualquier almacenamiento intermedio realizado en condiciones normales no puede alterar y/o deteriorar las caractersticas del conjunto, o sus partes esenciales. Instalacin llevada a cabo segn las instrucciones de este manual y las reglas de la buena prctica. Condiciones de servicio compatibles con las caractersticas signadas al equipo. Maniobras y operaciones de explotacin realizadas estrictamente segn las instrucciones del manual y con clara compresin de los principios de operacin y seguridad involucrados. Mantenimiento adecuado segn las condiciones reales de servicio.