Sie sind auf Seite 1von 174

Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi

Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Sistem Proteksi Petir &
Grounding pada Jaringan
Distribusi Tenaga Listrik di
PT PLN (Persero) - Indonesia
Kasus ; APJ Bogor
dan APJ Depok
Dr.Ir. Reynaldo Zoro - ITB
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
2
Pembicara :
Dr.Ir. Reynaldo Zoro
Lab.Teknik Tegangan & Arus Tinggi Sekolah
Teknik Elektro & Informatika - ITB
Riwayat Pendidikan:
1975 - S1 Teknik Tenaga Listrik ITB
1982 - S2 Tek.Teg. Tinggi TU Munich Jerman
1990 S2 Tek.Teg. Tinggi FPS ITB
1999 S3 TU Munich & FPS ITB
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
3
Karir Pendidikan & Professional:
1978 Staff Dosen Sekolah Teknik Elektro dan
Informatika (STEI) ITB Kelompok Keilmuan
Ketenagalistrikan ( Power Engineering
Research Division)
1992 Kepala SPP-ITB Gn.Tangkuban Perahu
1995 Direktur Perusahaan milik ITB
2002 Ketua HALTI
2003 Ketua Lab.Teknik Tegangan Tinggi ITB
2006 Member of Chairman of Power Engineering
Division of STEI ITB
Jabatan Professional :
1996 Angg. Tim Standarisasi DLPE-ESDM
1996 Anggota CIGRE France
1996 Angg. Tim Stand. IEC TC-81
2000 Angg. Badan Stand.Nasional utk IEC
2007 Angg. Komite Nasional (KomNas) IEC-BSN
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Pengenalan
tentang Petir
Fenomena,Karacteristik &
Sistem Deteksi Petir
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
5
Petir pada
masyarakat modern
dan fenomena petir di
daerah tropis
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
6
Lightning on modern society?
Production Function :
Man Power and Equipment,
Safety, Security and
reliability
Infrastructure
Facilities, Electric Power,
Telecommunication, Data
Processing , Instrumentation,
Control
CB Cloud
Modern Society
Single
Simultaneous
Panic
Catastrophic
Damage
Destructions
Lightning
Characteristics
Lightning Protection System
1. External Protection
2. Internal Protection
Lightning Detection System
1. Real Time : Detection Process, Emergency Planning, Safety, Prediction
2. Historical : LPS Design, Fault Analysis, Reliability, Preventive Maintenance
PREVENTION
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
7
Latar belakang
+ Indonesia berada di khatulistiwa dengan
aktivitas 100 sampai 200 hari-guruh per tahun.
+ Makin banyak peralatan berbasis komponen
elektronik dan mikroprosesor sehingga sangat
rentan terhadap LEMP (Lightning
Electromagnetic Pulse)
+ Karakteristik petir di Indonesia yang berbeda
dengan karakteristik petir di luar negeri
+ Informasi Sistem Proteksi Petir dan Sistem
Deteksi Petir
+ Target mudah bagi sambaran petir karena
strukturnya yang tinggi dan pada lokasi yang
terbuka.
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
8
SAMBARAN
LANGSUNG
SAMBARAN TIDAK
LANGSUNG
Induksi
Konduksi
Elevasi Tegangan
Vessel
Tower
Stack
Kabel
Bangunan
Rigs Minyak
Lapangan Golf
Manusia, dll.
Listrik
Telekomunikasi
Komputer dan Jaringan
Instrumen dan Kontrol
seperti, DCS, CCTV, dll...
Sistem Grounding dan Bonding
Ancaman petir pada masyarakat
modern
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
9
Fenomena petir di
daerah tropis
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
10
Proses terbentuknya awan petir
+ Dibutuhkan udara naik (Up-draft) keatas
akibat pemanasan permukaan tanah atau
sifat orografis permukaan tanah
+ Dibutuhkan partikel aerosol (mengambang)
yang hygroskopis (menyerap air) dari garam
laut atau partikel industri yang naik bersama
up-draft
+ Dibutuhkan udara lembab yang naik keatas
untuk pembentukan partikel es (hailstone) di
awan
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
11
0
2,0
5,0
7,5
10,0
12,5
15,0
28
0
-30
0
C
t
KM
Pembentukan sel bermuatan listrik pada
awan petir
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
12
Pembentukan badai petir dan
ionisasasi natural
+ Sebagai hasil
dari proses
elektrifikasi
dalam awan,
akan terbentuk
kuat medan
listrik quasi-statis
antara awan dan
permukaan
tanah.
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
13
Pelepasan muatan listrik dari awan
+ Begitu ujung lidah
petir bergerak
mendekat ke
tanah, kuat
medan listrik
pada ujung-ujung
struktur diatas
tanah akan
meningkat dan
terjadi ionisasi
udara yang
menuju ke awan
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
14
Bagaimana petir menyambar?
+ Leader & streamer
bertemu pada
lompatan akhir,
sekitar 50 meter
+ Return stroke terjadi
melalui jalur yg
sudah terionisasi
+ Total muatan yang
dipindahkan pada
sambaran balik
sekitar 5 -200
coulomb dalam 0.05
-1.5 detik
+ Petir ikutan akan
melalui jalur yang
sama
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
15 MUATAN POSITIF
YANG DIINDUKSIKAN
PETIR
PENGHUBUNG
PUSAT MUATAN NEGATIF PADA
AWAN BERMUATAN
r
LIDAH PETIR DENGAN
INTI PLASMA
Proses sambaran petir ke struktur diatas tanah
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
16
INTI PLASMA
LIDAH PETIR
RETURN STROKE
PEMBUNGKUS MUATAN
WAKTU
Return stroke setelah lidah pelopor
mencapai tanah
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
17
Downward
Leader
Return Stroke
Connecting
Upward Leader
Strike!
Stepped
Leader
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Typical lightning discharges
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
19
Hari Guruh
(Thunderstormdays)
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
20
Hari guruh (Thunderstormdays)
+ Isokeraunic level (IKL) ini dipetakan oleh
badan meteorologi dunia (WMO)dan juga
oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan
Geofisika (BMKG) Indonesia
+ Hari guruh maksimum di beberapa negara :
Eropa : 30 hari guruh
Amerika : 100 hari guruh
Jepang : 80 hari guruh
Korea : 80 hari guruh
Australia : 80 hari guruh
Indonesia : 200 hari guruh
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
21
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
22
Kerapatan Sambaran
Petir
(Flash Density)
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
23
Kerapatan sambaran (GFD)
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
24
Global lightning worldwide 2000
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
25
Karakteristik Petir
(Lightning Characteristic)
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
26
Beberapa Cara mendapatkan
karakteristik petir
1. Observation in situ : Natural Lightning
2. Triggered Lightning : Rocket Initiated
Lightning
3. Laboratory : Long Sparks
4. Electromagnetic Measurement :
Lightning Detection or Location System
5. Modeling : Numerical Simulation
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
27
Stasiun Penelitian Petir ITB
Gn.Tangkuban Perahu - Natural Lightning
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Penelitian Air Terminal ESE di SPP Gunung
Tangkuban Perahu ( 2 tower )
Di foto dari jarak 1000 meter
Untuk pemodelan upward streamer
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
29
Triggered Lightning & Natural
Lightning
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Pengukuran Karaketristik Petir
dengan Roket berkawat
High speed rocket (> 150 m/s)
800 m wire coil
LRS-G: Fully conductive copper wire LRS-A: Conductive copper wire & insulated Kevlar
wire.
Real Lightning Tests: Cachoeira Paulista Brazil
E
S
E

a
i
r

t
e
r
m
i
n
a
l

t
e
s
t
i
n
g
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
31
Laboratory Test- Rusia
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Jaringan Deteksi Petir
Nasional
+ Sejak tahun 1995 telah digunakan teknologi
Lightning Positioning and Tracking System
(sistem penentu dan pelacak petir - LPATS)
dari Amerika di Indonesia dengan teknik
Time of Arrival
+ Teknologi tersebut dinamakan dengan
Jaringan Deteksi Petir Nasional (JADPEN).
JADPEN adalah sistem yang
mengumpulkan dan mengolah informasi
petir di Indonesia.
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Cara menentukan posisi yang
tepat dari sambaran petir
t
1
,
d
1
t
2
, d
2
t
3
, d
3
RR1
RR2
RR3
JADPEN
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Time of Arrival
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
KONFIGURASI UMUM JADPEN
JADPEN
SATELIT
Bengkulu
Sukabumi
Yogyakarta
P. Karimun Jawa Pekalongan
Denpasar
Banjarmasin
VSAT HUB
Cipete
Jakarta
Switch Prosesor
NETMON ARCHIVE
TIS
NETMON
T I S
: NETWORK MONITOR
: TELECOMMUNICATION INTERFACE SYSTEM
P. Pabelokan
CENTRAL ANALYZER
PELANGGAN
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
The Future Indonesian
Lightning Detection Network
(JADPEN)
Palapa B 2R GPS - USA
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id


ZOOMING
SESUAI YANG
DIINGINKAN
WINDOW Ke 2
WINDOW Ke 3
CONTOH TAMPILAN ALWS
ALWS
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
38
KARAKTER IMPULS PETIR
Tegangan dan
Kecuraman tinggi
- di/dt
Arus Petir - i
50 kA
Waktu Naik
Cepat
=======>
f
TINGGI
1Sec
Ekor
Panjang
==> f
RENDAHI
ENERSI TINGGI
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Studi & Evaluasi
Sistem Proteksi Petir
pada SUTM
Penggunaan Kawat Tanah,
Pemasangan, Pemilihan Arrester
dan Sistem Grounding
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Objek Studi
+ SUTM 20 kV Penyulang Kapur dan
Penyulang Beton dari Gardu Induk (GI)
Serpong, dibawah operasi Unit Pelayanan
Jaringan (UPJ) Sawangan, Area Pelayanan
Jaringan (APJ) Depok.
+ SUTM 20 kV Penyulang Hutan dan
Penyulang Rimba dari GI Bunar, dibawah
operasi UPJ Leuwi Liang, APJ Bogor,
PT.PLN (Persero) Distribusi Jabar & Banten
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Kondisi Eksisting
Saluran Udara
Karakteristik Petir dari Data
Petir (JADPEN) Kondisi Teknis
SUTM terpasang
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Pemetaan Jaringan
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Pengambilan Data
+ Ada dua macam kriteria pengamatan. Untuk
statistik arus puncak, dan statistik
sambaran berulang dilakukan pengamatan
pada keseluruhan daerah
Waktu Pengamatan : 1 Januari 1999 sampai
dengan 31 Oktober 2002 (46 bulan)
Titik Tengah Pengamatan : -6.5229 S 106.6817 E
Luas Daerah Pengamatan : 150 km x 150 km
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Pengambilan Data
+ Sedangkan untuk statistik harian dan
bulanan, kerapatan sambaran dan peta
sambaran dilakukan pengamatan per
penyulang
Waktu Pengamatan : 1 Januari 1999 sampai
dengan 31 Oktober 2002
Luas Daerah Pengamatan : 30 km x 30 km
Titik Tengah Pengamatan :
+ Penyulang Kapur dan Penyulang Beton : -6.4147 S
106.7010 E
+ Penyulang Hutan : -6.6066 S 106.5259 E
+ Penyulang Rimba : -6.4376 S 106.5417 E
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
45
FLASH DENSITY P.JAWA
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
FLASH DENSITY JAWA BARAT
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Flash Density Penyulang Hutan
+ Penyulang
Hutan, APJ
Bogor
+ Ng = 14.21
sambaran/
km
2
/thn
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Peta Sambaran Petir
Penyulang Hutan
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Variansi Bulanan
Penyulang Hutan
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Statistik Harian
Penyulang Hutan
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Statistik Harian
Penyulang Rimba
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Kondisi Eksisting
Saluran Udara
Kondisi Eksisting Sistem
Proteksi Petir yang Terpasang
pada Jaringan dan Trafo
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Survei Lapangan
+ Mengetahui existing kondisi inventarisasi peralatan
pada jaringan tegangan menengah yang meliputi :
pencatatan dan pemotretan jenis isolator di tiang,
jenis arrester, jenis trafo, konduktor, jenis sistem
pentanahan yang dipergunakan, cara pentanahan
kawat tanah, tiang kabel naik, PMT (Load Break
Switch), recloser dan lainnya
+ Pengukuran jarak, tinggi dan lebar objek-objek
(pohon atau bangunan) di sepanjang SUTM.
+ Pemotretan instalasi peralatan di SUTM.
+ Pengukuran koordinat tiang dengan unit GPS
+ Pengukuran tahanan pentanahan
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Penyulang Hutan
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Data Gangguan
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Berdasarkan Data Gangguan akibat
Sambaran Petir
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Gangguan Sure
Lightning
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Gangguan yang berkorelasi
dengan sambaran petir
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Sumber Gangguan
pada Jaringan
Tegangan Menengah
& Transformator
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Gangguan Akibat Petir
pada SUTM
+ Jumlah gangguan pada saluran udara di
dekati dengan jumlah flashover pada
isolator akibat tegangan lebih yang
ditimbulkan oleh sambaran petir
+ Dinyatakan dalam lightning performance =
gangguan/100km/tahun
+ Setiap flashover belum tentu menyebabkan
gangguan, tetapi akan menurunkan
performance saluran (seperti penuaan /
aging pada isolator)
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
+ Sambaran petir dibagi dua, yaitu sambaran
langsung dan tidak langsung
+ Sambaran langsung adalah sambaran yang
mengenai struktur saluran seperti kawat
tanah, kawat phasa atau tower
+ Sambaran tidak langsung adalah sambaran
ke tanah di dekat saluran yang
menginduksikan tegangan lebih pada
saluran tersebut
Gangguan Akibat Petir
pada SUTM
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
+ Back Flashover : flashover pada isolator
karena tegangan lebih yang ditimbulkan
sambaran langsung ke kawat tanah atau
tower
+ Shielding Failure Flashover : flashover
pada isolator karena tegangan lebih yang
ditimbulkan sambaran langsung ke kawat
phasa
+ Induced Flashover : flashover pada
isolator karena tegangan lebih yang
ditimbulkan sambaran tidak langsung
Gangguan Akibat Petir
pada SUTM
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Shielding
Failure
Flashover
Back
Flashover
Induced
Over voltage
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Direct Strikes :
Shielding by Nearby
Structure or Trees
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Indirect Strokes :
Induced Over voltage
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Grounding Disatukan :
Arrester, Titik Netral Trafo &
Kawat Tanah
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Aresster pada TM & TR :
Arus Petir Mengalir Dari Beban
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
79
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Petir pada jaringan
listrik
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
82
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Broken transformator
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Sistem Proteksi SUTM
Terhadap Gangguan
Petir
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Parameter Petir
+ Kerapatan sambaran :
Number Flash to Ground (Ng) atau Ground
Flash Density (GFD)
+ Arus Puncak (kA)
+ Bentuk Gelombang : waktu muka, waktu
punggung, time to rise, panjang gelombang
+ Kecuraman Gelombang (kA/s)
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Parameter Saluran
+ Isolator : Basic Insulation Level (BIL) dan
CFO (Critical Flashover), bentuk atau tipe,
bahan
+ Konfigurasi kawat : kawat phasa, kawat
tanah, kawat netral
+ Tiang : tinggi, bentuk, bahan
+ Kawat : diameter, jari-jari, bahan, type
+ Grounding : R
dc
, Z
impulse
, soil resistivity, type
atau bentuk grounding, lead grounding
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Parameter Saluran
+ Arrester : span arrester, line arrester,
lightning arrester
+ Faktor perlindungan : komposisi struktur
atau pohon di sepanjang saluran
+ Kondisi lingkungan : topografi, letak,
ketinggian, polutan, kelembapan,
penggaraman, lumut, cuaca, iklim
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Sambaran Langsung
+ Untuk saluran tanpa sistem proteksi sama
sekali (kawat tanah, arrester), daerah
sambaran petir = jumlah gangguan
(flashover/100km/thn) = N
+ Untuk saluran dengan sistem proteksi,
jumlah gangguan adalah fungsi probabilitas
distribusi arus puncak minimal yang
menyebabkan isolator flashover = P%(I) x N
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Sambaran Tidak Langsung
+ Ancaman gangguan pada SUTM 80%
akibat induksi dan 20% akibat
sambaran petir langsung
+ Pemakaian kawat tanah mengurangi
kemungkinan flashover karena induksi
sebesar
+ 1 kawat tanah sampai 33%
+ 2 kawat tanah sampai 66%
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Tingkat Isolasi Saluran
+ BIL : 90% withstand, 10% flashover
+ CFO : 50% withstand, 50% flashover
+ Dipengaruhi oleh :
Kondisi atmosfer termasuk kondisi udara,
kelembaban, curah hujan, dan pengotoran
isolatir krn lingkungan & atmosfer.
Polaritas dan tingkat kenaikan tegangan
Faktor fisik seperti bentuk isolator, bentuk
logam, susunan isolator (disusun vertical,
horizontal atau dengan sudut tertentu)
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Sudut Lindung
+ Pada dasarnya pada kasus tegangan
menengah kawat tanah tidak dirancang untuk
melindungi kawat phasa, namun lebih banyak
berperan dalam mereduksi tegangan induksi
+ Semakin dekat kawat tanah ke kawat phasa,
semakin besar faktor perlindungan kawat tanah
+ Namun keberadaannya dengan sudut lindung
45
o
atau lebih kecil, dapat mengurangi
sambaran langsung
+ Dapat dihitung dengan konsep Elektrogeometri
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Sudut Lindung
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Perhitungan Angka
Gangguan SUTM Akibat
Petir : Kondisi Eksisting
dan Alternatif
Peningkatan
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Rekapitulasi Perhitungan
Gangguan : Kondisi Eksisting
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Skenario Peningkatan
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Rekapitulasi Perhitungan
Gangguan : Improvement
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Presentase
Pengurangan Flashover
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Rekapitulasi
Lightning Performance
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Kesimpulan
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Kondisi Eksisting
+ Terdapat isolator yang berlainan
jenis/type dalam satu tiang. Perbedaan
jenis isolator ini tentunya dapat
membuat BIL isolator berbeda.
Flashover dapat terjadi pada isolator
yang mempunyai BIL terendah
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Kondisi Eksisting
+ Beberapa peralatan dan instalasi pada
saluran masih belum dilengkapi arrester
atau arrester dalam kondisi rusak dan
grounding arrester yang menggantung
(tidak terhubung ke tanah). Hal ini terlihat
pada tiang LBS dan pada beberapa tiang
awal (kabel).
+ Tanpa arrester, tegangan lebih akan terjadi
ada jointing kabel atau isolator LBS yang
berbeda jenis dengan isolator saluran.
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Kondisi Eksisting
+ Pemasangan arreter yang kurang baik
di tiang yang tersambung ke kabel
(umumnya tiang awal).
+ Lead arrester terlalu panjang dan
diletakkan setelah jointing kabel
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Kondisi Eksisting
+ Pemasangan arreter yang kurang baik di
tiang yang terdapat trafo dan fuse cut off.
Lead arrester terlalu panjang sehingga tidak
proteksi fuse cut off itu sendiri
+ Kabel grounding trafo dan arrester dipisah.
Pemisahan kabel grounding ini dapat
menyebabkan back-flashover di trafo.
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Kondisi Eksisting
+ Andongan kawat phasa yang rendah,
yang biasanya disisipi tiang penumpu
dengan isolator kecil
+ Tiang utama dan tiang penumpu yang
miring
+ Cleareace atau right of way yang tidak
benar, karena saluran masih tertutup
atau oleh dahan pepohonan
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Rekomendasi
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Perbaikan Tanpa Penambahan
atau Instalasi Sistem Proteksi
Petir Baru
+ Isolator-isolator pada tiang harus sejenis atau
mempunyai BIL yang sama.
+ Mengganti arrester yang rusak serta memperbaiki
grounding arrester yang tidak benar
+ Lead arreter sebaiknya sependek mungkin baik
pada tiang yang terdapat kabel, maupun pada tiang
yang terdapat trafo dan fuse cut off.
+ Kabel grounding trafo dan arrester sebaiknya
menyatu atau tidak terpisah.
+ Memperbaiki andongan kawat yang rendah,
dengan menarik kawat dan mengganti isolator
menjadi isolator tarik atau dead end
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Perbaikan Dengan Penambahan
atau Instalasi Sistem Proteksi
Petir Baru
Peningkatan Terhadap Sambaran Langsung
+ Pemasangan kawat tanah (di atas saluran
atau di bawah saluran) dengan tahanan
tanah yang sekecil mungkin
+ Pemasangan arrester yang lebih rapat
(jumlah gawang antar arrester diperkecil)
+ Kombinasi kedua cara di atas
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Perbaikan Dengan Penambahan
atau Instalasi Sistem Proteksi
Petir Baru
Peningkatan Terhadap Sambaran Tidak
Langsung
+ Mempertinggi tingkat isolasi baik isolator
dan bila perlu tiangnya
+ Meningkatkan jumlah arrester pada jumlah
gawang tertentu
+ Menambah arrester pada tiang-tiang yang
isolatornya mempunyai BIL yang rendah
+ Menambahkan kawat tanah (dapat di atas
saluran maupun di bawah saluran)
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Penngkatan LPS
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Kawat Tanah
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Kawat Tanah
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Perbaikan Perilaku Petir
(Lighting Performance)
Pada SUTM 20 kV dengan
Cara
Pemasangan Kawat
Pelindung*
*) dari PT PLN (Persero)
Unit Distribusi Cabang Depok
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Gambar Sketsa Pelindung Petir
Keterangan :
1. Kawat Pelindung Petir
2. Rangka Penyangga type A
1
2
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Rekomendasi 3. Pemasangan Kawat Tanah
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Evaluasi Data Gangguan Penyulang Kapur
Bulan Kali
Gangguan
2001
(sebelum)
Kali
Gangguan
2002
(sebelum)
Kali
Gangguan
2003
(setelah)
Januari
9 19 6
Pebruari 16 8 5
Maret 15 15 5
April 15 12 5
Mei 13 4 3
Juni 8 10 2
Juli 5 7 2
Agustus 2 9 1
September 7 11 2
Oktober 17 7 3
November 4 21 2
Desember 6 13 3
Jumlah 117 136 39
kWh tdk
tersalurkan
299.161
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Instalasi Arrester
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Lightning Arrester
O Arrester dipasang harus sesuai dengan
spesifikasi.
O Pemasangan arrester diprioritaskan pada
saluran utama sedemikian rupa sehingga
sebaran posisi arrester merata.
O Arrester harus dipasang vertikal dan ditanahkan
melalui pole.
O Line atau distribution arresters berfungsi sebagai
pemotong tegangan lebih dan sekaligus sebagai
alat proteksi untuk mencegah flashover dan
interupsi pelayanan daya.
O Disarankan untuk mengetanahkan surge
arrester yang terpasang di saluran 20 kV melalui
konduktor daripada melalui tubuh pole, agar
tegangan proteksi arrester mendekati U
disch
yang dispesifikasikan fabrik.
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Pemilihan dan Jarak Lindung
Arrester
Untuk tegangan Sistem 20 kV
I. Pemilihan arrester
1. Tegangan kerja arrester :
U
A
= Tegangan rms phasa ke phasa x 1.10 x koefisien pentanahan
U
A
= 20 x 1.10 x 0.8 = 17.6 utk system yg ditanahkan langsung
U
A
= 20 x 1.10 x 1 = 22.2 kV utk system yg ditanahkan tidak langsung
Lihat table characteristics of LA, ambil tegangan kerja arrester 25 kV
2. Arus nominal : tegangan system 20 kV < 70 kV, maka I
n
= 5 kA, kelas
heavy atau light duty
3. Tegangan percikan frekuensi jala-jala
Menurut standard Inggris (B.S) : Tegangan percikan frekuensi jala-jala
minimum= 1.6 x 20 = 32 kV
Menurut standard IEC : Tegangan percikan frekuensi jala-jala minimum =
1.5 x 20 = 30 kV (masih lebih kecil dari existing LA 40 kV Cooper)
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
4. Tegangan kerja impuls arrester
lihat table 3 Maximum Impulse Sparkover Test Voltage untuk
kelas 5 kA, U
LA
= 80 kV (existing LA 39 kV, lebih baik)
5. Tegangan sisa arrester
Lihat table 4 Maximum Residula Voltage utk kelas 5 kA,
U
R
= 64 kV
6. Arus pelepasan maksimum arrester
Lihat table point III.6, utk kelas 5 kA : I
max
= 65 kA
II. Jarak lindung arrester
BIL trafo < 500 kVA U
T
= 110 kV
di/dt = 30 kA/s (local) ; v = 300 m/s
= 300 ohm(rata-rata)
dU/dt = . di/dt = 300.30 kV/dt
maka :
L = (U
T
U
LA
).V/(2dU/dt) =
L = (110 - 80).300/(2.300.30) = 0.5 m
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Dimana :
+ dan
+ L = jarak lindung maksimum dari
posisi LA ke peralatan yang
diproteksi [m]
+ U
T
= tegangan BIL peralatan, missal trafo [kV]
+ U
A
= tegangan pengenal arrester [kV]
+ V = kecepatan rambat gelombang : di udara 300 [m/s], di
kabel 300/
r [
m/s]
+ = impedansi surja : hantaran udara 200 500 ohm, kabel 30
80 ohm
+ dU/dt = kecuraman gelombang tegangan datang [kV/s]
+ di/dt = kecuraman gelombang arus datang [kA/s]
dt
di
dt
dU

L
V
dt
dU
2
U U
L
A T

Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi


Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Gambar Jarak Lindung
Arrester
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Gambar Jarak Lindung
Arrester
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Instalasi
LA pada
Tiang Akhir
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Instalasi Lead Grounding LA
dan Grounding Trafo
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
PEMILIHAN DAN LETAK
ENANGKAP PETIR
+ Terminal pentanahan dari penangkap petir harus dihubungkan
ke tangki trafo atau armoured kabelmencegah kenaikan
tegangan akibat perbedaan induktansi lead penangkap petir
alat yang diindung.
R
EA
R
T
R
EA.T
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Spesifikasi LA
+ Tegangan kerja arrester (Nominal Voltage Arrester), UA = 20 kV
+ Arus pelepasan nominal (Nominal Discharge Current), In = 10 kA
+ Kelas distribusi arrester (Arrester Distribution Class) : Jenis arrester
yang direkomendasikan adalah yang mempunyai kelas Heavy Duty
Arrester.
+ Tegangan percikan frekuensi jala-jala minimum (Power Frequency
Spark Over Voltage), UPFOV = 31.5 kV
+ Tegangan Percikan Impuls Maksimum (Maximum Impuls Spark Over
Voltage), ULA = 76 kV
+ Tegangan sisa arrester (Maximum Residual Voltage), UR = 76 kV
+ Arus pelepasan maksimum arrester (Maximum Discharge Current),
Imax = 100 kA
+ Tegangan potong maksimum (Maximum Cut Off Voltage),
UMCOV = 17 kV
+ Jarak lindung arrester maksimum, L = 1.48 m (adalah jarak maksimum
lead arrester ke alat yang dilindungi atau ke sambungan kabel dengan
kawat, untuk BIL trafo >500 kVA = 150 kV, di/dt (50%) = 25 kA/s)
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Sistem Grounding
Gardu Tiang
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Grounding
+ Di dalam proteksi petir untuk SUTM semakin kecil
tahanan pentanahan (Impuls) maka akan semakin
baik terutama sekali untuk sistim SUTM yang
menggunakan kawat tanah. Semakin kecil tahanan
pentanahan maka kemungkinan terjadinya
flashover akan semakin kecil.
+ Jenis grounding untuk tiap tiang agar diperoleh
tahanan tanah yang baik dapat berupa: batangan
(rod) atau pipa dari bahan besi atau ring dari kawat.
+ Jenis Gronding terbaik adalah Grounding Fondasi
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Natural
Grounding
+ Metoda pentanahan dengan
memanfaatkan struktur
pondasi tower
+ Tulang beton fondasi dapat
dimanfaatkan sebagai
elektroda grounding
+ Elektroda dalam beton
menghasilkan impedansi
grounding lebih kecil dari
pada elektroda yang ditanam
langsung
+ Awet, bebas perawatan, juga
safe & secure
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Observasi
Sambaran Petir di
SUTM
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Observasi Sambaran
Petir
+ Memasang lightning event counter dan
alat ukur pita magnetik pada lead
grounding lightning arrester dan line
arrester
+ Memasang lightning flash counter
+ Memasang on/off counter
+ Memasang kamera dan video recorder
untuk merekam sambaran petir
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Instalasi
APM &
Counter
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
APM dan LEC
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Sistem monitoring (APM &
LEC)
APM
LEC
Panel Control
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Prinsip Kerja APM
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Pembacaan APM Kasus 18
Januari 2005 di Tiang P.BTN 61
+ Untuk kasus sambaran petir di SUTM
20 kV Penyulang Beton, 1 unit APM
dipasang pada bagian bawah
terminasi down conductor N2XSY 50
mm
2
dari Line Arrester. APM tersebut
dipasang pada tanggal 8 Januari 2005
dan diambil pada tanggal 18 Januari
2005 dengan LEC yang mencacah 1
(perubahan counter 002 menjadi 003).
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Oscllogram IEC Type I
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Hasil Pembacaan
Rata-rata arus petir = 9 kA
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Penempatan Alat di Penyulang
Kapur
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Hasil Rekaman
Video
Petir di Penyulang Kapur, 27
Januari 2005, pukul 17.00 WIB
(durasi + 3 mnt)
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Video Camera dan Recorder
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Flashover on power
lines
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Sistem Proteksi Petir
pada SUTM di daerah
dengan kerapatan
sambaran Petir tinggi
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Kerapatan Kejadian Petir tahun 2001
- PT.CALTEX PACIFIC INDONESIA
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
164
Extended Pole
-^^ -^^
-^^ -^^
`+^ `+
4e^
:
O
:
O
:
O
:
O
^``
+ V1
+e
e V1
+e
e + `
e + `
4e^

e +
^``
. V
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
165
Free standing mast & extended mast
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Installation of EMT
Installation of Extended Mast Terminal - EMT
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Extended
Mast Tower
(EMT)
Tower 103
500 kV Line
Paiton - Kediri
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Lightning Event Counter and
Peak Current Measurement
Installation LEC & PCM
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Sambaran Petir ke EMT pada
Tower 103 & besar arus petir
NO DATE CURRENT (kA)
1 6 February 2007 26
2 12 February 2007 38
3 15 March 2007 28
4 14 November 2007 54
16 December 2007 46
6 8 January 2008 22
7 28 February 2008 28
8 1 Maret 1 April 2008 ( 7 sambaran ) 63 (maks)
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
170
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Kesimpulan ;
Apa yang perlu diperbaiki, tingkatkan &
diseragamkan ?
+ Pemasangan Kawat Tanah
+ Pemasangan & penyeragaman Isolator
dengan benar
+ Sistem grounding ditingkatkan
+ Pemilihan dan penentuan rating arrester
yang benar & pemeliharaan
+ Pemasangan Arrester di Jaringan
+ Lokasi/posisi pemasangan arrester
yang benar
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Jika masih terdapat gangguan ?
Menggunakan cara
Non-konvensional ;
+ Pemasangan APM dan Counter
dengan kabel di tiang akhir atau
beberapa tiang tertentu
+ Pemakaian Extended Mast (EMT) atau
Free Standing Mast (FSM)
+ Pemakaian data petir dari Jaringan
Deteksi Petir yang intensif
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Flash Over
Feb 96, Los Angeles
Man High On PCP
Touches High Voltage Wire
- 16,600 V!
Man Thrown Clear
- Survived!
Arm
Legs
Side Flash
Most Of Current
Flashed Over
The Outside Of His Body,
Super-Heated The Air,
But Not Him
He Is Inside The Fireball!
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Gedung Kerjasama PLN-ITB Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 Tel/Fax. 022 2500995 zoro@hv.ee.itb.ac.id
Terimakasih
Selamat Bekerja
mambangun bangsa
Dr. Reynaldo Zoro
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi
Sekolah Teknik Elektro & Informatika (STEI)
Institut Teknologi Bandung
Gedung Kerjasama PLN ITB
Jl. Ganesha 10 Bandung 40132
Tel/Fax. 022 2500995
E-mail : zoro@hv.ee.itb.ac.id
inanzoro@gmail.com

Das könnte Ihnen auch gefallen