Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
buenobuenobueno...manualesaparte...
deentrada,hablardela"tensinadmisibledelsuelo"esunaentelequia...unsueloXnotieneunatensin
admisibleZ...latensinadmisibledependenosolodelascaractersticasmecnicasdelsuelo,sinodela
tipologaygeometradelacimentacin...endefinitiva,latensinadmisibleeselresultadodelmaridaje
entrelascaractersticasdeunsueloylasdelacimentacinqueestemosconsiderandoencadacaso(estodel
maridajelosaqudeloschefsquesalenenlosprogramasdecocinadelatele,yquedalarestiadefardn
cuandolodicesenpblico)
veamosalgunoscasos
primero...queslatensindehundimientodelacimentacin?:puesaquellatensinllegadalacualelsuelo
entraenestadoderotura,ylasdeformacionesdelterrenosesalendemadre...entalcasosuperaramosel
estadolmiteltimodelsuelo...fcilhastaaqu...
pongamosahoraporejemplounazapataaisladade1x1mempotrada1menelterreno...enfuncindel
nguloderozamientointerno,delacohesin,ydelpesoespecficodelterreno,delasobrecargadetierrasy
delasituacindelnivelfretico,latensindehundimientodeESAZAPATAENESETERRENOserde,
pongamosporcaso,600kPa
simantenemoselterreno,peroaumentamoslaprofundidaddeapoyo,oaumentamoselanchodelazapata
(enunterrenoquetenganguloderozamiento>0)oaumentamoslasobrecargadetierras,orebajamosel
fretico,latensindehundimientoaumentar.
unavezdeterminadalatensindehundimientodelacimentacinrespectoalterreno,elvalordelatensin
admisibleeselqueresultadeaplicarsobreladehundimientouncoeficientedeseguridadque,
generalmente,setomaF=3paracimentacionesdirectasycimentacionesprofundasenestadodrenado(o
sea,convelocidadesdeaplicacindecargaquepermitenladisipacindepresionesintersticiales)oF=2
paracimentacionesprofundasenestadonodrenado
hastaaqu,pero,nohemoshabladodecomosecomportarlaestructura,ydesilosasientosquetengala
mismasernonotolerablesparaelserviciodelamisma...esdecir,hemosconsideradosoloelestadolmite
ltimodeseguridadestructural,peronoelestadolmitedeservicio
ocurreenlamayoradeloscasosquesicargamosunconjuntodecimentacionessobrelascualesseapoya
unaestructurahastaelvalordelatensinadmisible,lasdeformacionessuperanlosasientosqueeledificio
puedetolerar,sobretodoporqueseproducendistorsionesangularesquevanmsalldeloquealgunos
elementos(comoloscerramientos,tabiquera,ysimilares)tienencapacidadparaasumir.
Entalcaso,yverificadoesteaspecto(porsupuesto,conunclculoestrictodeasientos,nomedianteun
clculocoponerode"laestructuranoasentarmsdeunapulgadayaqunopasanada")deberemos
minorarlatensindeserviciodelacimentacinpordebajodelatensinadmisible,hastaquelosasientos
mximosylosdiferenciales(quesonresponsablesdelasdistorsionesangulares)nosuperenunvalorcrtico
(queporlogeneralsetomade1/500delamodulacindelaestructura,oloqueeslomismo,el0.2%de
distorsinangular)
Elvalordelatensindeservicioqueserarecomendableparalacimentacinbajotalesrestriccionesse
denominaTENSINADMISIBLEDESERVICIO,yaunquelanomenclaturaseparezcamucho,comoves,
noeslomismoquela"tensinadmisibleestricta"
Enalgunas(pocas)ocasiones,losasientosnosonelcriteriomslimitativo,ysloeselcoeficientede
http://www.soloarquitectura.com/foros/threads/definicionpresionadmisiblesobreelterreno.36945/ 1/2
14/9/2016 Definicinpresinadmisiblesobreelterreno|ForosSloArquitectura
seguridad...puedepasarenarenasfinasdecompacidadmediaadensayconcimentacionesmuy
superficialesydepequeotamao...entalcaso,ambastensiones(laadmisibleylaadmisibledeservicio)
seranequivalentes.
Finalmente,comentarqueelcoeficientedeseguridadqueseutilizaparadeterminarlatensinadmisible(F
=3)noesunnmerobaladnivieneacuentodelgradodecongojaquetengaelcalculistadegeotecnia...
tradicionalmentesehatomadoestelmiteporquevaloresdetensindeserviciomscercanosalatensinde
hundimientocomportandeformacionesquenosonfcilmentepredeciblesmediantelosmtodosde
estimacinconvencionales,alcomportarseelterrenonoyacomounaentelequiamsomenoselsticaoms
omenossujetaalosmodelosdelateoradelaconsolidacin.Entalessituacionesseranecesarioestablecer
modelosdeprediccindeasientosparaloscualesplantearunaleydecomportamientocostaramsdinero
(enensayos)deloqueseguramentenoscostaralacimentacindeledificio...cosaquealpromotorno
acabaradegustarle
bien...esperonohaberteliadomsdeloqueyaestabas...
taluego
frankie
http://www.soloarquitectura.com/foros/threads/definicionpresionadmisiblesobreelterreno.36945/ 2/2