Sie sind auf Seite 1von 6

MDU - SUBSECRETARIA Emisin: 09/04/12

DE PROYECTOS DE
PLANILLA Cdigo de
URBANISMO,
VISITA DE HyS A OBRA Documento
ARQUITECTURA E
y Versin:
GCABA INFRAESTRUCTURA
FORO 023-01

PLANILLA VISITA DE HyS A OBRA


OBRA FECHA

CONTRATISTA
UBICACION
INSPECTOR HyS
N CONDICIONES A CUMPLIR SI NO N/A OBSERVACIONES
1 SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD
Existe programa de Higiene y Seguridad e inicio
1.1
de obra aprobados?

1.2 Posee servicio de Higiene y Seguridad?

Se lleva un registro en obra de las actuaciones


1.3
del servicio de Higiene y Seguridad?
Se realizan mediciones de ruido y se registran
1.4
las mismas?
2 SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA, SERVICIOS PREEXISTENTES
Los servicios de infraestructura en obra cumplen
2.1
con la legislacin vigente?

2.2 Existen sanitarios para la totalidad del personal?

Se provee de agua potable en forma


2.3
permanente a todos los trabajadores?
Existen vestuarios, comedor y cocina con agua
2.4
fra y caliente?
3 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES ORDEN Y LIMPIEZA

3.1 Se almacena correctamente los materiales?

3.2 Existe orden y limpieza en toda la obra?

Se encuentran despejados los caminos de


3.3
circulacin?
Los depsitos de inflamables estn ubicados a
3.4
nivel y restringido su acceso?
4 CAIDA DE PERSONAS Y/O OBJETOS DESDE ALTURA
Existen medidas de prevencin para evitar las
4.1
cadas en altura?
Existen zcalos y barandas perimetrales a 1m y
4.2
0,5m?

Prepar: Supervis: Aprob:


IF-2017-04527502- -DGOINFU
Pgina 1/5
Arq. Laura Suar Troncoso Lic. Nahuel Alimena Arq. Ricardo Bouche
Ing. Veronica Gheorghiu Lic. Martn Romay Arq. Claudio Can

pgina 1 de 5
MDU - SUBSECRETARIA Emisin: 09/04/12
DE PROYECTOS DE
PLANILLA Cdigo de
URBANISMO,
VISITA DE HyS A OBRA Documento
ARQUITECTURA E
y Versin:
GCABA INFRAESTRUCTURA
FORO 023-01

N CONDICIONES A CUMPLIR SI NO N/A OBSERVACIONES


Se entrega al personal arns, cabo de vida,
4.3
larguero y dispositivo salvacadas?
Los trabajos en huecos / pozos de ascensores
4.4 cumplen con las condiciones de seguridad?
(cubierta protectora, etc.)
Los andamios cumplen con las condiciones de
4.5 seguridad? (barandas, plataformas,
arrostramientos, estabilidad, etc.)
Son correctos los puntos de anclaje de los
4.6
andamios?

4.7 Existe el clculo de resistencia de los andamios?

Las escaleras cumplen con las condiciones de


4.8 seguridad? (estado general, peldaos, largueros,
enclavamientos, correderas, etc.)
5 NORMAS HIGIENICO AMBIENTALES EN EL OBRADOR
Se encuentra el obrador en condiciones
5.1
higinicas?

5.2 Existe el botiqun de primeros auxilios en obra?

5.3 Es adecuada la iluminacin general de la obra?

Posee iluminacin de emergencia adecuada en


5.4 los lugares donde no se reciba luz natural o se
desarrollen trabajos nocturnos?
6 SEALIZACION Y DEMARCACION
Existen carteles de sealizaciones de seguridad
6.1 en toda la obra?
Los trabajos en la va pblica se encuentran
6.2
vallados y sealizados?
7 ESTADO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, RIESGO ELECTRICO
Se encuentran en buenas condiciones la
7.1 instalacin elctrica?
Cuentan los tableros elctricos con trmicas,
7.2
disyuntor y puesta a tierra?
Estn en buenas condiciones los alargues,
7.3
tomas y empalmes elctricos?
Se lleva un registro de las mediciones de puesta
7.4
a tierra y continuidad?

Prepar: Supervis: Aprob:


IF-2017-04527502- -DGOINFU
Pgina 2/5
Arq. Laura Suar Troncoso Lic. Nahuel Alimena Arq. Ricardo Bouche
Ing. Veronica Gheorghiu Lic. Martn Romay Arq. Claudio Can

pgina 2 de 5
MDU - SUBSECRETARIA Emisin: 09/04/12
DE PROYECTOS DE
PLANILLA Cdigo de
URBANISMO,
VISITA DE HyS A OBRA Documento
ARQUITECTURA E
y Versin:
GCABA INFRAESTRUCTURA
FORO 023-01

N CONDICIONES A CUMPLIR SI NO N/A OBSERVACIONES


8 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
Existen extintores acordes a la obra, sealizados
8.1 y despejados su acceso?
En caso de manipular recipientes que posean o
hayan posedo gases inflamables Se encuentran
8.2 gasificados e inertizados?
9 ESTADO DE LOS EPP - USO DE LOS MISMOS
Se hace entrega de los EPP acordes a las
9.1
tareas? (Incluye entrega y registros)
Se encuentran en buenas condiciones y
9.2 normalizados los EPP?

9.3 El personal est capacitado en el uso de EPP?

El personal utiliza los EPP bsicos indicados


9.4 para la tarea? (Casco, zapatos de seguridad, ropa
de trabajo, guantes)
El personal utiliza los EPP especficos para la
9.5 tarea? (Anteojos de seguridad, protectores
auditivos, otros.)
10 ESTADO DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS, INCLUYE APARATOS SOMETIDOS A PRESION

Se encuentran en buenas condiciones de


10.1 seguridad las maquinarias y herramientas?
Estn protegidas las partes mviles de las
10.2 maquinarias?
Los aparatos sometidos a presin cumplen con
10.3
la legislacin vigente?
Se cumplen con las medidas de seguridad
10.4
obligatorias para trabajos de soldadura?
Los cilindros de gases a presin poseen
10.5
capuchn, vlvulas y manmetro?
Se provee al personal de EPP para trabajos de
10.6 soldadura?
Se encuentran en buen estado los cables,
10.7 cadenas y eslingas?
11 EQUIPOS, VIAJES Y VEHICULOS

Los equipos viales y vehculos, cumplen con la


11.1
legislacin vigente?
Los vehculos y maquinarias cuentan con
cinturones de seguridad combinado inercial
11.2 (cintura y banderola)?

Prepar: Supervis: Aprob:


IF-2017-04527502- -DGOINFU
Pgina 3/5
Arq. Laura Suar Troncoso Lic. Nahuel Alimena Arq. Ricardo Bouche
Ing. Veronica Gheorghiu Lic. Martn Romay Arq. Claudio Can

pgina 3 de 5
MDU - SUBSECRETARIA Emisin: 09/04/12
DE PROYECTOS DE
PLANILLA Cdigo de
URBANISMO,
VISITA DE HyS A OBRA Documento
ARQUITECTURA E
y Versin:
GCABA INFRAESTRUCTURA
FORO 023-01

N CONDICIONES A CUMPLIR SI NO N/A OBSERVACIONES

11.3 Posee la verificacin tcnica al da?

El conductor posee registro correspondiente al


11.4
equipo a manejar?
Las gras poseen su tabla de gra
11.5
correspondiente?

11.6 Se confecciono un plan de izaje para las tareas?

12 APARATOS ELEVADORES, MONTACARGAS, MONTAPERSONAS


12.1 Esta sealizada la carga mxima y poseen
trabas electromagnticas las puertas?
Los huecos del montacargas, estn protegidos
12.2
para evitar la cada de personas?
Posee un sistema que provoque deteccin
12.3 inmediata y trabado contra las guas en caso de
producirse velocidad excesiva?
13 CAPACITACION
El personal est capacitado en los riesgos a los
13.1
que est expuesto?

13.2 Existe un plan anual de capacitacin?

14 RIESGO DE DERRUMBE O DESMORONAMIENTO


Se toman medidas de prevencin para evitar
14.1
riesgos de derrumbe o desmoronamiento?
(apuntalamiento, estudio de suelo)

El personal dentro de la excavacin posee arns


14.2
y soga de vida para casos de emergencia?

En caso de existir operarios dentro de la


excavacin se encuentran a una distancia
14.3
mnima de 2 veces el largo del brazo de la
maquina?
Las escaleras dentro de la excavacin cumplen
14.4 con las condiciones de seguridad? (amarradas,
mas de 1m. de apoyo, etc.)

Existe sealizacin y vallado perimetral en la


14.5
zona de demolicin?

El personal est capacitado sobre los riegos


14.6
expuestos para estas tareas?

14.7 Posee un procedimiento de emergencias?

Prepar: Supervis: Aprob:


IF-2017-04527502- -DGOINFU
Pgina 4/5
Arq. Laura Suar Troncoso Lic. Nahuel Alimena Arq. Ricardo Bouche
Ing. Veronica Gheorghiu Lic. Martn Romay Arq. Claudio Can

pgina 4 de 5
MDU - SUBSECRETARIA Emisin: 09/04/12
DE PROYECTOS DE
PLANILLA Cdigo de
URBANISMO,
VISITA DE HyS A OBRA Documento
ARQUITECTURA E
y Versin:
GCABA INFRAESTRUCTURA
FORO 023-01

N CONDICIONES A CUMPLIR SI NO N/A OBSERVACIONES

Se poseen mediciones en espacios confinados?


14.8
(O2, LIE, gases txicos, otros)
Se posee una persona idnea que vigile
14.9 permanentemente y tenga contacto con los
integrantes del espacio confinado?

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA DEL ASESOR DE HyS

Prepar: Supervis: Aprob:


IF-2017-04527502- -DGOINFU
Pgina 5/5
Arq. Laura Suar Troncoso Lic. Nahuel Alimena Arq. Ricardo Bouche
Ing. Veronica Gheorghiu Lic. Martn Romay Arq. Claudio Can

pgina 5 de 5
G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas


Anexo

Nmero: IF-2017-04527502- -DGOINFU


Buenos Aires, Viernes 10 de Febrero de 2017

Referencia: 14 FORO 023 01 PLANILLA VISITA HyS A OBRA

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales


DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2017.02.10 12:46:06 -03'00'

Gabriel Eduardo Rosales


Director General
D.G. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA (SSOBRAS)

Digitally signed by Comunicaciones


Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2017.02.10 12:46:07 -03'00'

Das könnte Ihnen auch gefallen