Sie sind auf Seite 1von 11

FICHA DE AFORO A - 1

Localidad Distrito Provincia Región

Mayas El Alto Conchucos Pallasca Ancash


Sistema Instalación

Agua Potable Reservorio Proyectado de 32m3 Cuba del Reservorio


AFORO VOLUMETRICO DE CAUDALES - RESERVORIOS
Tipo de Estructura:

Reservorio apoyado de concreto armado y de sección circular.

Dimensiones (m) Cálculo de la Sección.


A= C= Fórmula PI*D^2/4
B= D= 15.00 Area (m2): 176.71

Largo de
Tiempo
Cresta del Incremento Caudal
Prueba (seg) Observación
Vertedero de h (m) (l/seg.)
Acumulado
(L) (m.)

1 20.00 0 0.00 La prueva ha consistido en cerrar las


2 20.00 115 0.00 0 válbulas de salida a la red, de tal forma
3 20.00 222 0.00 0 que de lo que se mide es el volumen de
4 20.00 355 0.00 0 agua que ingresa al reservorio en un
5 20.00 545 0.00 0 tiempo de terminado.
6 20.00 655 0.00 0 Resultado:
7 Caudal total que ingresa al reservorio, de
8 las dos fuentes existentes, La Colina y
9 San Alberto.

Caudal representativo del aforo : 0.0 l/seg Promedio prueva total

Esquema del Aforo.

Fecha y Hora inicio del Aforo: Responsable:


FICHA DE AFORO A - 1

Localidad Distrito Provincia Región

OXAPAMPA OXAPAMPA OXAPAMPA PASCO


Sistema Instalación Sub Instalación.

Agua Potable Línea de Conducción La Colina - RE(690 Cámara de Distribución.


AFORO VOLUMETRICO DE CAUDALES - RESERVORIOS
Tipo de Estructura:
Es una cámara de concreto armado de sección rectangular. De esta cámara se distribuye el agua de La
Colina a los reservorios de Oxapampa y de Miraflores.

Dimensiones (m) Cálculo de la Sección.


A= 1.12 C= Fórmula A*B
B= 1.59 D= Area (m2): 1.78

Lectura h Tiempo Incremento Caudal


Prueba Observación
(m.) (seg) de h (m) (l/seg.)

1 0.744 0 La prueva ha consistido en cerrar las


0.150 24.93 0.594 42.4 válbulas de salida a los reservorios, de
2 0.744 0 tal manera que se mide el volumen de
0.150 24.44 0.594 43.3 agua que ingresa a la cámara en un
3 0.744 0 tiempo determinado.
0.150 25.01 0.594 42.3 Resultado:
Caudal total que ingresa a la cámara de
reunión, procedente de los tres
manantiales de La Colina.

Caudal representativo del aforo : 42.7 l/seg Promedio prueva total

Esquema del Aforo.

Fecha y Hora inicio del Aforo: Responsable:


FICHA DE AFORO A - 1

Localidad Distrito Provincia Región

OXAPAMPA OXAPAMPA OXAPAMPA PASCO


Sistema Instalación Sub Instalación.

Agua Potable Línea de Conducción La Colina - RE(690 Cámara de Distribución. Rebose


AFORO VOLUMETRICO DE CAUDALES - LLENADO DE RECIPIENTE
Tipo de Estructura:
Es una cámara de concreto armado de sección rectangular. De esta cámara se distribuye el agua de La
Colina a los reservorios de Oxapampa y de Miraflores.

Dimensiones del recipiente (m) Cálculo del Volumen del Recipiente


D1 = 0.286 H= 0.395 Fórmula PI()(D1^2+D2^2)*H/8
D2 = 0.252 Volumen 0.0225 m3

Tiempo Caudal
Prueba Observaciones
(seg) (l/seg.)

1 15.15 1.5 Prueba 1


Se ha medido el tiempo de llenado del recipiente en el vertedero
2 4.25 5.3 en condiciones normales de abastecimiento a los reservorios.
4.00 5.6 Resultado: Caudal que se deja discurrir por un curso natural para
4.13 5.5 consumo de animales.
Prueba 2
Se ha medido el tiempo de llenado del recipiente en el vertedero
con la válbula de Miraflores cerrada.
Resultado: Caudal que se destina actualmente a Miraflores y otros.

Caudales Aforados (l/seg.) Total 5.5 Rebose 1.5 Miraflores 4.0

Esquema del Aforo.

Fecha y Hora inicio del Aforo: Responsable:


FICHA DE AFORO A - 1

Localidad Distrito Provincia Región

OXAPAMPA OXAPAMPA OXAPAMPA PASCO


Sistema Instalación Sub Instalación.

Agua Potable Fuente de Captación Alternativa. Ojo de Agua, Manantial San Luis.
AFORO VOLUMETRICO DE CAUDALES - LLENADO DE RECIPIENTE
Tipo de Estructura:
Se construyó en forma provisional un barraje del cual se captó el agua mediante una tuvería de 150 mm.

Dimensiones del recipiente (m) Cálculo del Volumen del Recipiente


D1 = 0.286 H = 0.395 Fórmula PI()(D1^2+D2^2)*H/8
D2 = 0.252 Volumen 0.0225 m3

Tiempo Caudal
Prueba Observaciones
(seg) (l/seg.)

1 1.94 11.6 Prueba 1


2.00 11.3 Se ha medido el tiempo de llenado del recipiente con el agua que
1.86 12.1 se ha captado con la tubería de 150 mm.
1.92 11.7 Nota: Aproximadamente un 25% del caudal aforado no fue posible
captar con la tubería.

Caudales Aforados (l/seg.) Total 11.7 Total Caudal del Manantial 14.6 l/seg.

Esquema del Aforo.

Fecha y Hora inicio del Aforo: Responsable:


FICHA DE AFORO A - 2

Localidad Distrito Provincia Región

OXAPAMPA OXAPAMPA OXAPAMPA PASCO


Sistema Instalación Sub Instalación.

Agua Potable Captación San Alberto Canal de conducción al Desarenador


AFORO DE CAUDALES - CANALES
Tipo de Canal:
Después de la captación el agua cruda se conduce por un canal rectangular de concreto hacia los
desarenadores.

Dimensiones (m.) Cálculo de la Sección.


Longitud (m)
b1 = 0.660 b2 = 0.675 Fórmula (b1*y1+b2*y2)/2
y1 = 0.805 y2 = 0.750 Area (m2) 0.519 3.00

Tiempo Velocidad Caudal


Prueba Observaciones.
(seg) (m/seg) (l/seg.)

1 22 0.136 60.1 Se ha medido en forma indirecta la velocidad


20 0.150 66.1 superficial en el canal, para un tramo de 3 m.
22 0.136 60.1 Resultado: Caudal total que se capta en San Alberto y
20 0.150 66.1 que se conduce a los desarenadores.

Caudal representativo del aforo (l/seg.) : 63.1 Criterio: Promedio Coeficiente 0.85

Esquema del Aforo.

Fecha y Hora inicio del Aforo: Responsable:


FICHA DE AFORO A - 2

Localidad Distrito Provincia Región

OXAPAMPA OXAPAMPA OXAPAMPA PASCO


Sistema Instalación Sub Instalación.

Agua Potable Captación San Alberto Canal de conducción al Desarenador


AFORO DE CAUDALES - CANALES
Tipo de Canal:
El agua cruda que viene de San Alberto a la planta de tratamiento, en el área del reservorio, se conduce por
un canal de aproximación al decantador. Este canal es de concreto, de sección rectangular.

Dimensiones (m.) Cálculo de la Sección.


Longitud (m)
b1 = 0.428 b2 = 0.430 Fórmula (b1*y1+b2*y2)/2
y1 = 0.703 y2 = 0.710 Area (m2) 0.303 2.00

Tiempo Velocidad Caudal


Prueba Observaciones.
(seg) (m/seg) (l/seg.)

1 11.93 0.168 43.2 Se ha medido en forma indirecta la velocidad


11.09 0.180 46.5 superficial en el canal, para un tramo de 2 m.
11.85 0.169 43.5 Resultado: Caudal total que ingresa a la Planta de
11.44 0.175 45.0 Tratamiento.
12.50 0.160 41.2

Caudal representativo del aforo (l/seg.) : 43.9 Criterio: Promedio Coeficiente 0.85

Esquema del Aforo.

Fecha y Hora inicio del Aforo: Responsable:


FICHA DE AFORO A - 3

Localidad Distrito Provincia Región

OXAPAMPA OXAPAMPA OXAPAMPA PASCO


Sistema Instalación Sub Instalación.

Agua Potable Reservorio de 690 m3 Cuba de Almacenamiento


AFORO VOLUMETRICO DE CAUDALES - DIAGRAMA MASA EN RESERVORIOS
Tipo de Estructura:

Reservorio apoyado de concreto armado y de sección circular.

Dimensiones (m.) Cálculo de la Sección. Q (l/seg) de


A= C= Fórmula PI()*D^2/4 Ingreso
B= D = 15.00 Area (m2) 176.715 80.9

Prueba Hora Lectura Tiempo Q-q q Vac-in Vac-sal

0 0.00 1.44 0
1 1.05 1.10 3780 15.9 65.0 297 246
2 2.07 0.70 3660 19.3 61.6 585 471
3 3.13 0.10 3840 27.6 53.3 888 676
4 4.07 0.30 3360 -10.5 91.5 1152 984
5 5.00 0.65 3360 -18.4 99.3 1416 1317
6 6.00 1.12 3600 -23.1 104.0 1700 1692
7 7.00 1.35 3600 -11.3 92.2 1983 2024
8 8.00 1.49 3600 -6.9 87.8 2266 2340
9 9.00 1.42 3600 3.4 77.5 2550 2619
10 10.00 1.40 3600 1.0 80.0 2833 2907
11 11.00 1.40 3600 0.0 80.9 3116 3198
12 12.00 1.40 3600 0.0 80.9 3399 3490
13 13.00 1.38 3600 1.0 80.0 3683 3777
14 14.00 1.37 3600 0.5 80.4 3966 4067
15 15.00 1.35 3600 1.0 80.0 4249 4355
16 16.00 1.33 3600 1.0 80.0 4533 4643
17 17.00 1.27 3600 2.9 78.0 4816 4923
18 18.00 1.20 3600 3.4 77.5 5099 5203
19 19.03 0.65 3720 26.1 54.8 5392 5406
20 20.00 1.00 3480 -17.8 98.7 5666 5750
21 21.08 1.04 3900 -1.8 82.8 5973 6073
22 22.05 0.90 3480 7.1 73.8 6246 6330
23 23.00 0.64 3420 13.4 67.5 6516 6560
24 24.00 0.34 3600 14.7 66.2 6799 6799
Fecha y Hora inicio del Aforo: Responsable:
Gráficos

Variación Horaria de Consumo - OXAPAMPA


Caudal (l/s)

120.0

100.0

80.0

60.0

40.0

20.0

0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Hora
Vo lu m e n A c u m u la d o (m 3 )

Qp = 78.7 Qmin = 53.3 Qmh = 104.0

Diagrama Masa - OXAPAMPA

8000

7000

6000

5000
Vac-in
4000
Vac-sal
3000

2000

1000

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Horas

Fecha y Hora inicio del Aforo: Responsable:


INFORMACION DE CAMPO - PROCESO PREVIO. 78.69
176.715 80.94

Prueba Hora Lectura Tiempo Q-q q Vac-in Vac-sal

0 18.00 1.70 0
1 19.03 1.15 3,720 26.1 54.8 293 204
2 20.00 1.5 3,480 -17.8 98.7 567 547
3 21.08 1.54 3,900 -1.8 82.8 873 870
4 22.05 1.4 3,480 7.1 73.8 1147 1127
5 23.00 1.14 3,420 13.4 67.5 1416 1358
6 24.00 0.84 3,600 14.7 66.2 1700 1596
7 1.05 0.5 3,780 15.9 65.0 1997 1842
8 2.07 0.1 3,660 19.3 61.6 2285 2068
9 3.13 -0.5 3,840 27.6 53.3 2587 2273
10 4.07 -0.3 3,360 -10.5 91.5 2852 2580
11 5.00 0.05 3,360 -18.4 99.3 3116 2914
12 6.00 0.52 3,600 -23.1 104.0 3399 3288
13 7.00 0.75 3,600 -11.3 92.2 3683 3620
14 8.00 0.89 3,600 -6.9 87.8 3966 3936
15 9.00 0.82 3,600 3.4 77.5 4249 4215
16 10.00 0.8 3,600 1.0 80.0 4533 4503
17 11.00 0.8 3,600 0.0 80.9 4816 4794
18 12.00 0.8 3,600 0.0 80.9 5099 5086
19 13.00 0.78 3,600 1.0 80.0 5382 5374
20 14.00 0.77 3,600 0.5 80.4 5666 5663
21 15.00 0.75 3,600 1.0 80.0 5949 5951
22 16.00 0.73 3,600 1.0 80.0 6232 6239
23 17.00 0.67 3,600 2.9 78.0 6516 6520
24 18.00 0.6 3,600 3.4 77.5 6799 6799
19.03 0.05 3,720 26.1 54.8
20.00 0.4 3,480 -17.8 98.7
21.08 0.44 3,900 -1.8 82.8
22.05 0.3 3,480 7.1 73.8
23.00 0.04 3,420 13.4 67.5
24.00 -0.26 3,600 14.7 66.2
Volumen Acumulado

DIAGRAMA MASA - OXAPAMPA

8000

7000

6000

5000
Column
4000 H

3000

2000

1000

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12131415161718192021222324
Hora