Sie sind auf Seite 1von 90

Comit NCh430

Fernando Yez Uribe Director del IDIEM


Diciembre 2011

Introduccin

Decreto Nm. 60: Aprueba Reglamento que Fija los Requisitos de Diseo y Clculo para el Hormign Armado y Deroga Decreto N 118, de 2010.
Santiago, 2 de noviembre de 2011. Publicado en el Diario Oficial del Martes 13 de Diciembre de 2011.

Toda norma de emergencia es por su naturaleza imperfecta

La municipalidad de Concepcin inspeccion 975 edificios con ms de tres pisos que presentaron algn dao: 0.8 % colapsaron o deben ser demolidos; 4.4 % fueron severamente daados.

Los edificios que colapsaron o fueron severamente daados fueron construidos en los ltimos 10 aos; tenan estacionamientos subterrneos y colapsaron en la base; espesor de muros de 200 mm, incluso 150 mm; muros irregulares; y un detallamiento de la armadura pobre o errneo.

Los edificios viejos en general presentaron daos menores; no tenan estacionamiento subterrneo; tenan ancho de muros del orden de 450 mm; los muros eran regulares desde arriba abajo.

Traslapos

21.9.2.3 Agregar la letra (e): (e) En la longitud de empalme del refuerzo longitudinal en el ncleo confinado de una zona crtica, cuando la cuanta de refuerzo longitudinal en este ncleo sea superior a 2.8/fy cuando el recubrimiento a la barra longitudinal de dimetro db sea menor que 2db, deber verificarse que en el plano vertical que contiene a las barras empalmadas se cumpla la ecuacin 21-6a

135

21.6.4 Refuerzo transversal 21.6.4.2 Agregar al final del prrafo: Los estribos y trabas suplementarias deben tener ambos extremos doblados en un ngulo mayor o igual que 135 grados.

Carga Axial

Agregar las siguientes clusulas 21.9.5.3 El mximo valor de Pu actuando en la seccin transversal definida en 21.9.5.2 debe ser menor o igual que 0.35fcAg.

0.35fcAg

Torre Tajamar

Torre Tajamar

Densidad de muros/ nmero de pisos


Densidad de muros/ nmero de pisos 0,006 0,005 0,004 0,003 0,002 0,001 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Edificio #

Confinamiento

Evolution of Height / Period

Comentario norma NCh433 Of. 93. Diseo ssmico de edificios La comunidad profesional, ingenieros y arquitectos, no debe olvidar que las disposiciones de la nueva norma NCh433 se han redactado suponiendo que la prctica nacional no se apartar del camino seguido hasta ahora. Muchas de las decisiones del Comit de la norma se adoptaron considerando la experiencia obtenida del comportamiento de los edificios durante sismos pasados. Por lo tanto, es indispensable insistir en que las disposiciones de la nueva norma perdern validez si se abandonan las prcticas de estructuracin y construccin sismorresistente que han dado tan buen resultado en nuestro pas.

Capacidad de curvatura

B A u u

21.9.5.4 La seccin crtica de todo muro con razn de aspecto Ht/lwmayor o igual a 3, se debe lograr una capacidad de curvatura, , mayor que la demanda de curvatura, u, calculada a partir de la expresin (21-7a). Alternativamente se permite calcular u con la expresin (21-7b). Esta verificacin se debe hacer considerando la mayor carga axial Pu consistente con u. La deformacin unitaria, c, en la fibra ms comprimida de la seccin crtica del muro deber ser menor o igual que 0.008.

H l w/2 lw

M/EI

0,003

El valor de lp en la Ec. (21-7b) no debe tomarse superior a lw/2, y los valores de e y e deben justificarse. Se debe verificar la seccin transversal definida en 21.9.5.2 con la carga axial Pu, considerando todo el refuerzo longitudinal presente en sta. La capacidad de deformacin debe ser verificada en el plano del muro coincidente con la direccin de anlisis.

Cuando Confinar

21.9.6.2 Reemplazar la letra (a) por lo siguiente: (a) Las zonas de compresin deben ser reforzadas con elementos especiales de borde cuando:

Donde c, en la ecuacin (21-8), corresponde a la mayor profundidad del eje neutro calculada para la fuerza axial mayorada y resistencia nominal a momento congruente con el desplazamiento de diseo u.

H l w/2 lw

M/EI

0,003

u = 0,003/c = u (l w/ 2) H C = l w / 660 (/ H) = l w/ 600 ( / H)

Hasta donde Confinar

21.9.6.4 Reemplazar la letra (a) por lo siguiente: (a) El elemento de borde debe extenderse horizontalmente desde la fibra extrema en compresin hasta una distancia no menor que el valor de cc determinado como:

Donde c corresponde a la mayor profundidad del eje neutro calculada para la fuerza axial mayorada y resistencia nominal a momento consistente con el desplazamiento de diseo u.

Cc

c*
u

0.003

Ec u

lw
Zona a confinar

c* =

lw / 600 (/h )

Corte

Lo que se requiere

EJE 8

Diseo por capacidad

Anexo

NOTACION Y DEFINICIONES 2.1 Notacin del Reglamento Agregar las siguientes definiciones: Atr = rea total de todo el refuerzo transversal dentro de un espacio s que cruza el plano potencial de hendimiento a travs del refuerzo que est siendo desarrollado, mm2, Captulo 12 y Captulo 21 cc = extensin de la zona a confinar en un muro medida desde su borde comprimido, Captulo 21 hw = altura de un muro medida desde el extremo superior del muro a la seccin analizada, Captulo 21

Ht = Distancia entre el ltimo nivel significativo del edificio y la seccin crtica de un muro, Captulo 21 lp = largo de una rtula plstica, Captulo 21 e = capacidad de desplazamiento elstico de un muro en su extremo superior, Capitulo 21 u = desplazamiento de diseo segn se define en NCh433, Captulo 21. u = desplazamiento relativo de diseo entre el extremo superior de un muro y el desplazamiento a nivel de la seccin analizada, Capitulo 21 e = curvatura en la seccin crtica de un muro, consistente con e, Capitulo 21

Definiciones Agregar la siguiente definicin: Seccin crtica zona de un muro especial donde se espera que ocurra incursin inelstica cclica, Captulo 21.

7.10.4 Espirales Reemplazar el texto de 7.10.4.2 por el siguiente: 7.10.4.2 Para elementos construidos en obra, el dimetro de barra utilizada en espirales no debe menor a 8mm

7.10.4. Espirales

10 8

7.10.5 Estribos Reemplazar el texto de 7.10.5.1 por el siguiente: 7.10.5.1 Todas las barras no preesforzadas deben estar confinadas por medio de estribos de dimetro igual o mayor que un tercio del dimetro del refuerzo longitudinal que sujeta. Para paquetes de barras, el estribo debe ser de 12mm de dimetro o mayor. Se permite el uso de alambre corrugado o refuerzo electro soldado de alambre con un rea equivalente.

7.10.5. Estribos

d estribo

d estribo d barra/3 d barra

d estribo 12mm

21.1.1.2 Todas las estructuras de hormign armado construidas en el territorio nacional deben asignarse a Categora de Diseo Ssmico D del ACI318S-08.

21.1.1.7 Agregar a la letra (b) el prrafo siguiente: Se permite el uso de muros estructurales ordinarios en estructuras de hasta 5 pisos que hayan sido diseadas utilizando un factor de reduccin de respuesta R Ro igual o menor que 4, de acuerdo a lo establecido en la tabla 5.1 de NCh 433Of.1996Mod.2009.

21.6.4 Refuerzo transversal 21.6.4.2 Agregar al final del prrafo: Los estribos y trabas suplementarias deben tener ambos extremos doblados en un ngulo mayor o igual que 135 grados.

21.9 Muros estructurales especiales y vigas de acople 21.9.1 Alcance Agregar la subclusula siguiente: 21.9.1.1 Los muros especiales de espesor inferior a lu/16 debern ser diseados considerando los problemas de inestabilidad que pudiesen afectar su comportamiento.

21.9.1.1.

lu

t lu/16

Considerar inestabilidad

21.9.2.3 Agregar la letra (e): (e) En la longitud de empalme del refuerzo longitudinal en el ncleo confinado de una zona crtica, cuando la cuanta de refuerzo longitudinal en este ncleo sea superior a 2.8/fy cuando el recubrimiento a la barra longitudinal de dimetro db sea menor que 2db, deber verificarse que en el plano vertical que contiene a las barras empalmadas se cumpla la ecuacin 21-6a

Agregar la siguiente clusula: 21.9.2.4 El refuerzo de los elementos especiales de borde debe satisfacer (a) y (b). (a) El dimetro de las barras longitudinales en los elementos de borde debe ser menor o igual que un noveno de la menor dimensin del elemento de borde. (b) El dimetro del refuerzo transversal del elemento de borde debe ser igual o mayor que un tercio del dimetro del refuerzo longitudinal que sujeta.

21.9.2.4.

d barra

t
d estribo d barra dimensin menor/ 9 d estribo d barra/ 3

dimensin menor

21.9.5 Diseo a flexin y carga axial Reemplazar el texto de la sub clusula 21.9.5.2 por el siguiente: 21.9.5.2 Al verificar el diseo de las secciones transversales compuestas (L, T, C, u otras formas), se debe considerar la seccin completa con todas las armaduras especificadas. Alternativamente se puede verificar utilizando el ancho efectivo del ala. El ancho efectivo del ala en secciones con alas debe extenderse desde la cara del alma una distancia igual al menor valor entre la mitad de la distancia al alma de un muro adyacente y el 25% de la altura total del muro.

Agregar las siguientes clusulas 21.9.5.3 El mximo valor de Pu actuando en la seccin transversal definida en 21.9.5.2 debe ser menor o igual que 0.35fcAg.

21.9.5.4 La seccin crtica de todo muro con razn de aspecto Ht/lwmayor o igual a 3, se debe lograr una capacidad de curvatura, , mayor que la demanda de curvatura, u, calculada a partir de la expresin (21-7a). Alternativamente se permite calcular u con la expresin (21-7b). Esta verificacin se debe hacer considerando la mayor carga axial Pu consistente con u. La deformacin unitaria, c, en la fibra ms comprimida de la seccin crtica del muro deber ser menor o igual que 0.008.

El valor de lp en la Ec. (21-7b) no debe tomarse superior a lw/2, y los valores de e y e deben justificarse. Se debe verificar la seccin transversal definida en 21.9.5.2 con la carga axial Pu, considerando todo el refuerzo longitudinal presente en sta. La capacidad de deformacin debe ser verificada en el plano del muro coincidente con la direccin de anlisis.

21.9.6.2 Reemplazar la letra (a) por lo siguiente: (a) Las zonas de compresin deben ser reforzadas con elementos especiales de borde cuando:

Donde c, en la ecuacin (21-8), corresponde a la mayor profundidad del eje neutro calculada para la fuerza axial mayorada y resistencia nominal a momento congruente con el desplazamiento de diseo u.

21.9.6.4 Reemplazar la letra (a) por lo siguiente: (a) El elemento de borde debe extenderse horizontalmente desde la fibra extrema en compresin hasta una distancia no menor que el valor de cc determinado como:

Donde c corresponde a la mayor profundidad del eje neutro calculada para la fuerza axial mayorada y resistencia nominal a momento consistente con el desplazamiento de diseo u.

21.9.6.4 Reemplazar la letra (c) por lo siguiente: (c) El refuerzo transversal de los elementos especiales de borde debe cumplir con los requisitos especificados en 21.6.4.2 a 21.6.4.4, excepto que no se necesita cumplir con la ecuacin (21-4) y el lmite de espaciamiento transversal indicado en 21.6.4.3(a) es, para muros especiales, la mitad de la dimensin menor del elemento de borde. La separacin horizontal, hx, entre barras verticales lateralmente soportadas por estribos o trabas dentro del ncleo confinado no debe exceder al mnimo entre 200mm y la mitad del espesor del elemento de borde.

21.9.6.4. (c) y (f)

hx t 300 mm t s t/2 hx 200mm t/2

21.9.6.4 Agregar la letra (f): (f) El espesor del elemento de borde deber ser mayor o igual a 300mm y el largo confinado deber ser mayor o igual al espesor del muro en la zona confinada.

21.9.6.5 Reemplazar la letra (a) por lo siguiente: (a) Si la cuanta de refuerzo longitudinal en el borde del muro es mayor a 2.8/fy, el refuerzo transversal debe cumplir con lo indicado en 21.6.4.2. El espaciamiento longitudinal mximo del refuerzo transversal en el borde no debe exceder de 200 mm. Adicionalmente, en zonas crticas, donde el refuerzo vertical pueda fluir, el espaciamiento longitudinal mximo del refuerzo transversal que amarra la armadura de borde no debe exceder el menor valor entre seis veces el dimetro de la barra longitudinal de menor dimetro y 200 mm.

21.9.6.5.

Si

> 2.8/ fy
s 200 mm

Zona crtica s 6 db 200 mm

Fin